Alles anzeigenLandis&Gyr ist nichts anderes als Siemens und diese Steuerungen sind in vielen Heizungen drin.
Bei mir ist es ein Weishaupt-Kessel mit einer Variante der gleichen Steuerung.
In dem Fall RVP 75.900 aus 1992
Problematisch ist es auch hier. Es gibt nur einen Heizkreis mit Radiatoren und keine Warmwasserbereitung.
Die Heizkurve ist flach, der Vorlauf auf 40°C begrenzt. Die Heizung springt an, die Heizkreispumpe läuft zwar eine Weile mit, schaltet sich dann aber wieder ab. Die Wärme staut sich im Kessel und erreicht letztendlich nur die direkt oberhalb gelegene Küche.
Das ist alles nur Einstellungsscheiss und ich werde hier auch noch ein wenig herumprobieren müssen.
Die Steuerung hat zwei Fachmannebenen. In Ebene L, Menüpunkt 8 kann ich die Laufzeit der Pumpe einstellen. In 1/4°C über der gewünschten Raumtemperatur.
Meint ich wähle eine Zahl zwischen 1 und 15, welche die Pumpe motiviert zwischen 0,25° und 15x0,25°=3,75° über den eingestellten 20° nachzulaufen. Da arbeite ich mich gerade an den Idealwert heran, will aber auch nicht, daß die Pumpe ewig läuft.
Bei der Einstellung der Pumpe sind zusätzlich die Positionen 3 & 4 der Ebene H zu beachten, die eigentlich den zweiten, nicht vorhandenen, Heizkreis betreffen.
Es gibt einen Typen, der sich recht gut mit diesen Steuerungen auskennt und die auch repariert. Ich schicke Dir den Kontakt.
Wie kommt man in die zweite Fachmannebene? Ich kann mit Drücken der beiden Tasten oben rechts (Pfeil mit Sonne und die Zurück) durch die Einstellungen für den Fachmann von 1 bis 8 blättern. Von einer weiteren Ebene ist mir nichts bekannt. Ich kann so auf 1 die Steilheit der Heizkurve einstellen, auf 2 die Schaltgrenze für den Sommmerbetrieb, auf 3 die Vorlauftemperaturbegrenzung ... und auf 8 mit einem Code die Kombi von TAgem1 und anderen Sachen. Aber nix wegen der Pumpenlaufzeit oder für den Mischer. Wäre echt super, wenn auch meine Steuerung eine zweite Ebene hätte, wo das zu finden wäre.